Работаем на химическом производстве

Просмотр 1 ветки ответов
  • Автор
    Сообщения
    • #62452
      egor1k
      Участник

      Здравствуйте. Работаем на химическом производстве, и у нас вечная головная боль с металлоконструкциями: оцинковка в цехах живёт от силы пару лет, потом начинается коррозия, а замена трасс это остановка участка и большие деньги. Начальство наконец согласилось смотреть альтернативы, и мне поручили разобраться со стеклопластиком. Настораживает одно: как эти материалы ведут себя с точки зрения пожарной безопасности и есть ли по ним нормальная доказательная база, а не обещания менеджера по телефону.

    • #62453
      hydrogenn
      Участник

      Вопрос правильный, и ответ на него должен быть в виде протоколов, а не слов. У нормального производителя есть испытания на горючесть, дымообразование и токсичность, на стойкость к конкретным средам и на сейсмику, и всё это можно посмотреть до покупки. Мы перешли на композит на участке с кислотами и брали продукцию у Формкомпозит https://formcomposite.ru/ , у них раздел с испытаниями выложен открыто, включая стойкость к фосфорной кислоте. По сроку службы разница с оцинковкой в такой среде принципиальная. Обязательно сверьте перечень сред в протоколах с тем, что реально летает у вас в цеху, формулировка агрессивная среда слишком общая. И запросите образец на пробу, руками материал воспринимается совсем иначе.